А если при создании панели выбрать для порта PLC slave, а для порта Download выбрать master, панель будет работать одновременно в двух режимах и мастера и слейва?
А если при создании панели выбрать для порта PLC slave, а для порта Download выбрать master, панель будет работать одновременно в двух режимах и мастера и слейва?
Последний раз редактировалось petera; 11.09.2015 в 07:35.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
здравствуйте!
на прошлой неделе начал осваивать СП270. прочитал всю тему. кое-что получилось (вывод переменных с плк110 на экран), а кое-что - нет - ввод данных с панели в плк.
в частности нужно управлять битом с панели. желательна кнопка с фиксацией. делаю как в прикрепленном проекте, но бит не меняется. в чем ошибаюсь?
и еще объясните по рабоче-крестьянски, когда есть смысл делать панель мастером, а когда - слейвом?
ИМХО.
ЗЫ. Что значит не меняется? Где не меняется? Когда не меняется?
Разве не устанавливается значение p_sost2=1 после нажатия кнопки на экране?
Может Вы хотели, чтобы кнопка при следующем нажатии еще и сбрасывала (p_sost2=0)? Если да, то действие у кнопки должно быть "Реверс", а не "Включить"
Последний раз редактировалось petera; 21.09.2015 в 11:59.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Все зависит от приоритетов.
Простой пример.
В операторной 12 отметки имеется центральный шкаф управления автоматикой в нем находятся СП270 его используем мастером через нее задаем основные параметры в ПЛК, но на рабочем месте 0 отметке стоит другой шкаф управления который связан с шкафом 12 отметки по rs-485 и в нем установлена панель оператора ИП320 и модули сбора информации шлейфом одной сити в этом случае используем панель и модули слейвом.
так и поступил, т.к. примеры и документация для такой конфигурации оказалась понятнее.
не устанавливается. в смысле бит p_sost2.0 не становится 1 в плк.
а вообще сам подход верный?
да, хотел. спасибо, учту это, переделаю.
что означает меню "чтение" в "переключателе бита"?
Последний раз редактировалось ВЗМП; 21.09.2015 в 13:26.
Подход верный.не устанавливается. в смысле бит p_sost2.0 не становится 1 в плк.
а вообще сам подход верный?
И почему у Вас не устанавливается я не знаю. У меня все работает. Может Вы не там смотрите
Исходное состояние
Захват-1.png
Кнопка на экране темная.
Нажимаю кнопку, она становится светло зеленой.
Смотреть результат можно сразу в конфигурации ПЛК p_sost2=1
Захват-2.png
Другое дело, что больше кнопка не работает, нужно или в конфигурации ПЛК вручную изменить значение для p_sost2=0 или действие для кнопки изменить на "Реверс"
Переключатель с подсветкой -два в одном(кнопка + лампа). Опция чтение в настройках относится к лампе. Если ее не трогать, то переключатель будет показывать состояние того же бита, которым управляет. Но можно управлять одним битом, а отображать значение совсем другого, даже в другом устройстве или в самой панели. Для этого нужно поставить галку "Чтение" и указать нужный бит.что означает меню "чтение" в "переключателе бита"?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg