Попробуйте поменять местами контакты RS485 помнится у моксы с этим беда прям.
Попробуйте поменять местами контакты RS485 помнится у моксы с этим беда прям.
Конечно же пробовал. В теме я пишу, что вижу ответы. Если в ручном режиме сформировать запрос по протоколу ОВЕН и отправить его в терминале, то получаю ответ от модуля. А это говорит о том, что подключение полярности RS485 правильное. Так, что причина не в этом.
Прошивается он тоже нормально, пробовал ставить и 1.03 - нормально, и снова 1.09 - так же прошился. Так, что канал связи рабочий.... Вопрос, что не работает. Уже жалею, что взял это "чудо". По MODBUS-у тоже не могу достучаться. Но это понятно, по умолчанию ОВЕН. Просто попробовал все.
Последний раз редактировалось tuniks; 20.09.2015 в 08:48.