Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Периодически происходит обрыв связи СПК107 с модулями

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В CDS3 при сбое связи по Modbus её надо перезапускать принудительно.
    В документации это не прописано, нашел методом тыка.
    Каждое устройство Modbus slave это экземпляр ФБ IoDrvModbus.ModbusSlaveComPort.
    Этот ФБ имеет выходную переменную xError и входную xReset.
    Выглядеть это должно примерно так:

    FUNCTION_BLOCK MbCtrl
    VAR_OUTPUT
    error: BOOL;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    mv: IoDrvModbus.ModbusSlaveComPort;
    END_VAR
    VAR
    Reset: R_TRIG;
    tofError: tof;
    END_VAR

    Reset(CLK:=mv.xError );
    mv.xReset:=Reset.Q;
    tofError(in:=mv.xError,pt:=T#2S, Q=>error);

  2. #2
    Пользователь Аватар для mikola_wow
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Логвиненко Андрей Посмотреть сообщение
    В CDS3 при сбое связи по Modbus её надо перезапускать принудительно.
    В документации это не прописано, нашел методом тыка.
    Каждое устройство Modbus slave это экземпляр ФБ IoDrvModbus.ModbusSlaveComPort.
    Этот ФБ имеет выходную переменную xError и входную xReset.
    Выглядеть это должно примерно так:

    FUNCTION_BLOCK MbCtrl
    VAR_OUTPUT
    error: BOOL;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    mv: IoDrvModbus.ModbusSlaveComPort;
    END_VAR
    VAR
    Reset: R_TRIG;
    tofError: tof;
    END_VAR

    Reset(CLK:=mv.xError );
    mv.xReset:=Reset.Q;
    tofError(in:=mv.xError,pt:=T#2S, Q=>error);
    но ведь я установил галочку. автоматический перезапуска в настройках модбас мастер

Похожие темы

  1. восстановление связи по modbus СПК107
    от Сомов Илья в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 04:26
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 22:17
  3. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 00:07
  4. PLC100 ethernet и РС CDS обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 18:02
  5. ПЛК100 и обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •