  1. #4

    По умолчанию

    ОВЕН РД10 — Краткое описание
    Делитель напряжения предназначается для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...10В к измерительным приборам, воспринимающим унифицированный сигнал напряжения 0...1В.

    Делители могут быть использованы во вторичной аппаратуре систем автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, в том числе подконтрольных Ростехнадзору, а также в коммунальном хозяйстве, диспетчеризации, телемеханических информационно-измерительных комплексах и т.д
    http://www.owen.ru/catalog/oven_rd10/opisanie
    Входное сопротивление делителя
    2,0 кОм ± 0,1%

    Выходное сопротивление делителя
    0,2 кОм ± 0,1%
    Но имейте в виду, верхний резистор делителя должен быть 1,8 кОм, нижний - 200 Ом.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 08.09.2015 в 12:09.

Похожие темы

  1. Подключение МВ110-224.1тд к ПЛК 63
    от KisArsenal в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 09:19
  2. Подключение к МВ110-8А
    от whiter в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 17:42
  3. Подключение к МВ110-8А
    от whiter в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 17:42
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •