Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
Нарисуйте, пожалуйста, графически где, и что подключено. Где мастер, где слейв.
Обязательно укажите все адреса устройств.
Если у Вас несколько устройств, то выкладывайте все файлы, а не один.
Здесь не "Битва экстрасенсов"
Да нечего выкладывать, явный косяк с реализацией мастера TCP через конфигуратор. Сегодня весь день экспериментировал и в итоге получил скорость реакции при обработке 7(IW)+5(QW) регистров до 2 сек. И регулярные перезагрузки ПЛК при попытке загрузки новой программы при мастере на один порт, и 100% перезагрузки при мастере на два порта. При этом стоило отключить от сети ПЛК который слейв, как после выхода таймаута на мастере программа гарантированно загружалась. В итоге плюнул, и сделал Weintek панель мастером для всех ПЛК в сети и организовал трансфер нужных данных через нее. ПЛК160 точно более не буду делать мастером в TCP, да и остальные ПЛК ОВЕН для перестраховки тоже.