  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вам правильно сказали, флоаты нужно начинать с четных адресов, тогда мастер прочитает адекватные значения, как в качестве слейва, так и мастера
    Да я и не флоаты пробовал...
    Кто-нибудь, если не влом, бросьте мне на мыл (doctor_sw@mail.ru), конфигурацию панели на 2 выводимых значения и проект в CodeSys на вывод этих самых значений по RS232. Пожалуйста!

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doctor Посмотреть сообщение
    Да я и не флоаты пробовал...
    Кто-нибудь, если не влом, бросьте мне на мыл (doctor_sw@mail.ru), конфигурацию панели на 2 выводимых значения и проект в CodeSys на вывод этих самых значений по RS232. Пожалуйста!
    Вы бы лучше свои проекты выложили, тогда можно было бы понять как Вы флоаты/не флоаты пробуете.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вы бы лучше свои проекты выложили, тогда можно было бы понять как Вы флоаты/не флоаты пробуете.
    Да нет, по сути, проекта... Споткнулся на панельке... Вот, что есть
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 01.rar (8.7 Кб, Просмотров: 10)

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doctor Посмотреть сообщение
    Да нет, по сути, проекта... Споткнулся на панельке... Вот, что есть
    Тогда вернемся к началу.
    Цитата Сообщение от Doctor Посмотреть сообщение
    Нард, поможите, плс. Пытаюсь сконнектить ПЛК100 и ИП320 по RS232 (шнурочком, что в комплекте с ПЛК).
    В CodeSys ИП пробовал и мастером и слэйвом - результат ровно такой-же...
    Что я делаю не так?
    Это имеется ввиду кабелем КС1?
    Если так, то
    1. Вы этот кабель можете подключить в ПЛК только к порту Debug RS232, а Debug RS232 не есть RS232, который Вы в проекте используете.
    2. Из-за перемычки в кабеле КС1 порт Debug RS232 нельзя использовать с этим кабелем для подключения оборудования, можно только для связи с кодесис.
    3. Если кабель КС1 доработать(удалить перемычку), то в этом случае порт Debug RS232 можно использовать для подключения панели доработанным кабелем, но только если ПЛК будет слейв, а панель мастер. Такие ограничения для этого порта.
    Последний раз редактировалось petera; 02.09.2015 в 11:29.
    Мой канал на ютубе