4-20мА от модуля к плк150-а-м овен.когда бункер нормально наполняется для набора 600кг уходит где то 3-4 сек поэтому не успевают затвор вовремя закрыться
потому что время закрытия затвора примерно 2-3 секунд
Ну вот и все понятно ... ПЛК 150 с каким периодом вход аналоговый опрашивает ? А для работы дозатора необходимо 100мс минимум .
И время закрытия тут пока не при делах .
Ну вот и все понятно ... ПЛК 150 с каким периодом вход аналоговый опрашивает ? А для работы дозатора необходимо 100мс минимум .
И время закрытия тут пока не при делах .
По умальчанию 0,8 сек в параметрах модуля плк measure interval
Есть такое понятие в дозировании как доза пересыпа
Нет такого понятия "Доза пересыпа" , есть понятие "Пересып" или "инерция загрузки . По сути представляет собой вес , загруженный с момента подачи сигнала закрытия до фактического окончания загрузки материала .
Это время очень индивидуально и зависит от многих факторов.