    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    То есть возможно на один АС4 повесить 80 счетчиков и не заморачиваться? В моем случае счетчики расположены в трех рядом расположенных цехах. Можно ли для упрощения монтажа сделать сеть типа звезда из трех лучей на один АС4 ?
    Прочитайте инструкцию на счетчик.

  2. #2

    По умолчанию

    В инструкции на счетчик указано, что возможно подключение до 256 устройств на одну линию.
    Последний раз редактировалось KRUPSKIY; 31.08.2015 в 13:11.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    В инструкции на счетчик указано, что возможно подключение до 256 устройств на одну линию.
    В АС4 (по крайней мере в моем) стоит драйвер RS-485 - микросхема MAX14780.
    "Any combination of the MAX14780E, as well as other RS-485 transceivers with a total of 32-unit loads or fewer, can be connected to the line." (с) Maxim Integrated Products.
    Отсюда и 32 шт. в инструкции. Так что 3 штуки АС4 все-таки нужно.
    Последний раз редактировалось Baitullin; 01.09.2015 в 11:06.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Прочитайте инструкцию на счетчик.
    а инструкция верна? Почему они написали полный байт, если 0 широковещательный, а 248-255 зарезервированы
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Помогите подключить ТРМ 151 к ПК
    от Евгений222 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 18:04
  2. как настроить и подключить
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 20:40
  3. не получается подключить сп270 к пк
    от LAS в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:29
  4. как подключить трм138 через ас4 к пк
    от Jmyrik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 20:17
  5. 2ТРМ1 необходимо подключить к ПК
    от Ivan2009 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 15:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •