С таким расчётом вы пролетите, как Фарньер над парижем.
При повышении температуры сопротивление открытого перехода увеличивается. Если при +20º падение составляет 1в, то при +60º-80º оно может составить 3-6в.
Так что делайте расчёт исходя из наихудших условий работы. Tº окружающей среды - максимальная летняя температура в вашей местности.
И опытные работы не помешает произвести.