Подскажите пожалуйста можно ли униф.сиг с одного датчика (4-20мА)
подключить к двум устройствам (МВ110-2АС и ТРМ200) и какие
тут могут быть нюансы.
Подскажите пожалуйста можно ли униф.сиг с одного датчика (4-20мА)
подключить к двум устройствам (МВ110-2АС и ТРМ200) и какие
тут могут быть нюансы.
Параллельная работа двух (и более) приборов от одного датчика вполне возможна при условии последовательного включения всех приборов. Ограничения:
1. Все приборы должны быть гальванически развязаны по входам
2. Сумма входных сопротивлений приборов не должна превышать допустимое максимальное сопротивление нагрузки для датчика при использованном напряжении питания.
Шунт 100 Ом не забудьте для ТРМ200!
Так выходит рис.2 только на вход ТРМ200 установить шунт R =100 Om.