Возможно мои пояснения будут излишними, но на всякий случай попробую внести ясность с переменными...
Если переменная используется только на схеме (к ней нет привязок из визуализации или мастера Modbus), а также она не помечена как энергонезависимая, то она на самом деле в приборе не существует (я ее называю "виртуальной"). Соответственно никакого адреса ей присвоено не будет. Это сделано для тех пользователей, которые используют переменные в качестве невидимых линий связей.

Насчет
Вот уже сколько программеры долбят Овен Лоджик, а ума сделать нумерованную линию до сих пор не хватает, версия уже 92....
Пример у Шнайдеровской проги, выбираешь линию - преобраховать в нумерованную переменную. Освобождает место от паутины. При необходимости проверки можно обратно в линейные связи преобразовать. Вполне себе удобно и не тратишь время на подписывание.
Всему свое время. Поверьте, разработчики тоже не сидят без дела. Есть приоритеты задач.