Начальство съэкономило на проекте.Проектанты тоже ещё те.
Заказали МЭО с индуктивным датчиком положения....
По проекту в ТРМ151 подключен только один сигнал, уровень или давление.
Из переписки не ясно, время полного хода задвижки(регулятора)-tP.H.
Поставил ТРМ151 на стенд. Автоколебания устранить не удается. Скоро ПИД регуляторы будем настраивать на живом деаэраторе.
Вопрос: может нам поставить другие МЭО, с токовым датчиком положения (пока на складе ЗИП лежат) или ПИД регулятор можно корректно настроить и по одному сигналу.
Не совсем понятна выходная мощность...
Вопрос к Александру: какое давление пара перед регулятором?
Регуляторы на базе Р-131 по одному сигналу держат уроветь +10мм.....-10мм.
![]()




Начальство съэкономило на проекте.Проектанты тоже ещё те.
Заказали МЭО с индуктивным датчиком положения....
Поставил ТРМ151 на стенд. Автоколебания устранить не удается. Скоро ПИД регуляторы будем настраивать на живом деаэраторе.