Результаты опроса: Требуется помощь в настройке ТРМ 151-3

Голосовавшие
1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Как справиться с этой проблемой?

    1 100.00%
  • Требуется помощь в настройке ТРМ 151-3

    1 100.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Настройка ТРМ 151-3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Увеличение полосы пропорциональности PB ведет к уменьшении выхода регулятора при той же невязке(SP-PV). Увеличение Ti ведет к уменьшению выхода регулятора при том же накопленном интеграле невязок.
    Для регулятора лучше вообще убрать зону не чуствительности, а для задвижки поставить очень небольшую
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 19.01.2007 в 15:43.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Александр КИП
    Регистрация
    19.01.2007
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    13

    Smile Спасибо за помощь

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Для регулятора лучше вообще убрать зону не чуствительности, а для задвижки поставить очень небольшую
    Спасибо за совет.
    db поставил равным 0.
    db.F с 3.5 увеличил до 6.
    Потом попробую снизить еще.
    Колебаний нет, остается подобрать Pb и ti.
    Может все таки снизить ti с 30:00 до 10:00????
    Вообще есть возможность переслать графики процессов и таблицу параметров настройки регуляторов, чтобы было ясно видно что к чему.
    У меня таких обьектов два. И настройку веду параллельно на обоих.
    С наилучшими пожеланиями