    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Ее отсутствие, кстати, практически не сказывается на поиски неисправностей. На принципиальной схеме контакты реле имеют обозначения, которые, как ни удивительно, совпадают с реальностью. Т.е. если на схеме контакт 11 реле К20 , к примеру, соединен с контактом 13 реле К45, то так оно и есть. И если дискретный вход 5 контроллера соединен с контактом 14 реле К32, то это соответствует реальности.
    Кстати, я впоследствии таки установил возможную причину отказа датчика уровня. Питается он не от блока питания 24В, а с обычного выпрямителя после трансформатора. У трансформатора есть выводы первичной обмотки, что-то вроде 380/400/415, фазы подключены были на 380, и выпрямленное 24В было на самом деле около 30В. Я посмотрел на соседнем котле - там подключено на 400В, и напряжение 24В ниже, около 27В.
    То , что питание датчика отдельное , говорит о том, что датчик "Активный" т.е сам выдает питание линии 4-20ма . И у него есть собственный ИВП и диапазон питающих напряжений надо смотреть на датчике или документации . Причем импульсному ИВП качество питающего напряжения может быть "до лампочки" .

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Причем импульсному ИВП качество питающего напряжения может быть "до лампочки" .
    Уровень питающего напряжения - это тоже показатель качества, и очень важный. Завысь его немеренно и устанешь угли выгребать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 12.08.2015 в 11:31.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Причем импульсному ИВП качество питающего напряжения может быть "до лампочки" .
    Ну он точно не импульсный, там на плате нет моточных изделий. Тип его ни о чем не говорит, это изделие самой LOOS, и с документацией напряг.
    Косвенно о том, что проблема именно с питанием, говорят признаки - когда он уходит в аварию, на плате гаснет зеленый светодиод, а красный едва тлеет, не сразу разглядишь. Аварию распознает контроллер по падению тока ниже 4 мА.
    Если, например, отсоединить электрод, красный светодиод загорается на полную яркость.