Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
К сожалению, воспользоваться советом коллеги murdemon пока не получилось в связи с отсутствием компа с 2-мя СОМ-портами. А вот скорость поставил 9600 - толку никакого. Попробовал связь ПЛК110 с ПМ01 через Debug RS232. Все работает и при скорости 9600 и при 115200. Но! Это "но" заключается в том, что я программу заливал в ПЛК через USB, а когда пробовал заливать программу через Debug RS232 ничего не работало. Так что похоже вывод следующий: если заливать программу в ПЛК через Debug RS232 - то работать с модемом по этому порту в режиме GPRS не стоит - все равно ничего не выйдет.
Предполагаю, что Вы после загрузки проекта через Debug RS232 сразу подключили модем не выключая ПЛК. Нужно попробовать выключить ПЛК и подождать минут 10, подключить модем и только затем включать ПЛК.