Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
ИП320 по rs232 (или правильнее и проще тоже на 485?),
У ПЛК100 один RS-485, так что 232 единственный вариант для панели.

Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
Насколько правильна и разумна такая схема подключения?
Как в такой конфигурации справится с программированием ПЛК MasterPLC?

Кто делал нечто подобное? Какие подводные камни?
Вполне разумно.
По MasterPLC ничего сложного нет. Но для панели нужно будет в свойствах контроллера включить "Разрешить внешний доступ к параметрам" и у порта к которому подключена панель включить режим "Связь с верхним уровнем" - тогда контроллер будет отвечать по этому интерфейсу по Modbus.