В наших применениях нет необходимости сохранения текущих технологических параметров, поэтому нам пока проще. У нас только задаваемые уставки для работы. Поэтому, как только на панели ввели новое значение, оно сразу сохраняется в архиве. В Вашем случае, я бы использовал ИБП. Если входное напряжение пропало (сигнал заводится в ПЛК), то принимаем меры к прекращению работы и записываем текущие парааметры в архив. После появления питания, считываем из архива параметры и возобновляем работу (естесвенно, с учетом технологических особенностей).