Сообщение от
LUCHNICK
Самое надежное решение проблемы с ретайн-переменными- их вообще не использовать в проекте. Допустим производитель добьется продление службы аккумулятора, но ведь не до бесконечности. В первом проекте, где использовали Ретейн-переменные было установлено 2 новых ПЛК110 (около 2-х лет назад), аккумулятор в обоих прослужили менее года и умерли с интервалом где-то в месяц с общим сроком жизни около 9-10 месяцев. После этого пришлось немного подумать и полностью отказаться от применения ретейн-переменных. С тех пор используем архивирование переменных и сохранение уставок в архиве при каждом их изменении. Для наших применений вполне нормальное решение. После ПНР практически уже уставки не меняются. Да в процессе ПНР количество изменений не более нескольких десятков раз, что не критично для флэш-памяти ПЛК.