Показано с 1 по 6 из 6

Тема: таймер Tp

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    tp.jpg
    Цитата Сообщение от Арс Посмотреть сообщение
    а обнулить TP никак нельзя? Может по команде?
    Перед входом PT таймера ставите блок SEL и задаете две уставки - одна которая нужна и другая допустим 1ms, и управляющий вход SEL привязываете к сигналу аварии, при этом на вход TP пойдет маленькая уставка и таймер сбросится, при исчезновении сигнала аварии у таймера на входе будет опять нормальная уставка.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    tp.jpg

    Перед входом PT таймера ставите блок SEL и задаете две уставки - одна которая нужна и другая допустим 1ms, и управляющий вход SEL привязываете к сигналу аварии, при этом на вход TP пойдет маленькая уставка и таймер сбросится, при исчезновении сигнала аварии у таймера на входе будет опять нормальная уставка.
    Спасибо большое. Получилось :-)

  3. #3
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Арс Посмотреть сообщение
    Спасибо большое. Получилось :-)
    Обращайся, если будут вопросы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •