Да, именно в этом и была задумка. ПЛК -> устройство RS-232 -> устройство RS-485 вот такая топология.
Да, именно в этом и была задумка. ПЛК -> устройство RS-232 -> устройство RS-485 вот такая топология.
Друг мой, но это же невозможно!
Интерфейс RS232 не позволяет подключаться к шине, только соединение типа точка-точка. Только между двумя устройствами, там "третий - лишний".
RS422, кстати, такого же типа точка-точка, хотя и покрывает бОльшую дальность в сравнении с RS232.
И только RS485 (как 2-х, так и 4-проводный его варианты) позволяет объединять устройства в шину. В RS485 предусмотрено Z-состояние передатчиков неактивных устройств.
Заметьте, я ещё ни слова не написал о "мастерах" и "слейвах" - эти понятия относятся к протоколам, а ограничения существуют уже на аппаратном уровне.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 29.07.2015 в 20:37.