    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А я обманываю САУ, и с успехом применяю его на насосах подпитки/рециркуляции котлов. Просто реле давления/термостат у меня через промежуточное реле подает питание на цепь управления контакторами, а нормально замкнутый контакт закорачивает реле перепада/протока, когда насосы останавливаются по давлению/температуре. А САУ думает, что насос продолжает работать.
    При этом не сбивается программа чередования насосов.
    И все эти извращения из-за того, что вход пуска в САУ зачем- то перезапускает программу.
    Зачем такое извращение ведь есть 11 и 12 алгоритмы, один для сетевых другой для подпиточных насосов.