Я тоже ставлю второй ПЛК110-30. Первый был 110-60. И на всех 2 интерфейса 485. По всей видимости, на ПЛК наклеили другие обозначения от 110-32. Потому и потерял 2 дня, что подключал, руководствуясь надписями на ПЛК
Я тоже ставлю второй ПЛК110-30. Первый был 110-60. И на всех 2 интерфейса 485. По всей видимости, на ПЛК наклеили другие обозначения от 110-32. Потому и потерял 2 дня, что подключал, руководствуясь надписями на ПЛК
Доброго дня всем!!!Зашел в тупик!!!Не знаю куда двигаться!Подскажите пожалуйста(желательно на моих же примерах)! Имеется конфигурация станка СП270(slave) и плк 110-60М(master). Написал программу для ТПА Д-3134 на плк 110-60(master). Нужно привязать экран СП270 как (slave),но на сп270 чтобы было отображение входных и выходных сигналов от плк,а так же изменение временных задержек для плк,откуда он считывал бы данные. Все форумы по этой связки перечитал,делал как и советовали на примерах,но ни чего не получается(скорее всего из-за не знания куда чего прописывать)!!!!Проект прикладываю во вложении.Просьба ОГРОМНАЯ, подскажите пожалуйста на моих примерах(хотя бы на одном)что куда, и как прописывать.Программа дл плк уже написана и отлажена до мелочей.Заранее благодарен всем откликнувшимся!)))
1. Параметры настроек порта панели не соответствуют параметрам настройки порта ПЛК, ну или наоборот.
Если взять за основу настройки порта ПЛК
Захват-1.png
Здесь нужно заменить тип протокола с ASCII на RTU. Панель в режиме Slave не умеет работать с ASCII.
В настройках порта ПЛК указано, что контроля четности при передаче пакетов нет. Это нормально.
А вот в настройках панели контроль четности есть
Захват-2.png
Нужно исправить, как указано на картинке.
Ну а дальше веселее
- каша в конфигурации Modbus masterа
- несоответствие битов управления лампами , тому что прописано в "каше" из конфигуратора
ЗЫ. Идеология программы в ПЛК - полный бред.
Вместо тог, чтобы использовать отдельные программы, Вы сделали ФБ.
Захват-4.png
А вот здесь
Не верюПрограмма дл плк уже написана и отлажена до мелочей
Как можно было ее отладить, если в программе не используются входы и выходы ПЛК?
Захват-5.png
Вместо этого используются переменные из панели
Захват-6.png
А Вы же говорите
То есть и с панели нельзя управлять Вашей программой. Немудрено! Ведь на экранах нет ни одной кнопки, везде есть только лампы.Зашел в тупик!!!Не знаю куда двигаться!.... Нужно привязать экран СП270 как (slave),но на сп270 чтобы было отображение входных и выходных сигналов от плк,а так же изменение временных задержек для плк,откуда он считывал бы данные. Все форумы по этой связки перечитал,делал как и советовали на примерах,но ни чего не получается(скорее всего из-за не знания куда чего прописывать)!!!!
Это Вы с ламп пытаетесь получить сигнал на управление?
Захват-7.png
Ведь именно для чтения состояния бит панели используются 8 bits input module.![]()
Последний раз редактировалось petera; 02.08.2015 в 14:00.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
На самом деле входы и выходы плк я прописал вначале самой отладке программы.Ну а поосле, когда пытался соединить СП270 с плк, прописал вх и вых. на том что я и выложил. НУ а по поводду RTU и ASCII я переставлял уже на самом объекте,где не принесло ожидаемого результата,(т.е. ни каких реакций)."Ведь именно для чтения состояния бит панели используются 8 bits input module." а отсюда поподробнее... Или не???