Спасибо за беглый осмотр. Это я уже исправил. Ситуация не поменялась. Попробовал подключиться через разъем Download с изменение настроек порта - та же ситуация.
Спасибо за беглый осмотр. Это я уже исправил. Ситуация не поменялась. Попробовал подключиться через разъем Download с изменение настроек порта - та же ситуация.
Так и не услышал в чем же заключаются проблемы?
При подключении ПЛК через разъем Download нужно перевести работу порта в режим связи с ПЛК. Для этого обязательно наличие перемычки между 6 и 5 кон. в разъеме порта Download.
Может у Вас линии А и В перепутаны?
6d90edf4edce.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Линии А и В не перепутаны. А проблема заключается в том, что при подключении этой связки через 485 связка не работает. Нет отклика в ПЛК на действия в панели, нет индикации счета в панели при счете в ПЛК. При переключении на 232 работает идеально. 485 подключение сделал как В.5 РЭ. И теперь не могу понять: или настройки неверные или физически с подключением напутал. Хотя физическое подключение перепроверяли посторонние люди. Там всё нормально. Остаётся только настройки соединения.
Линии А и В не перепутаны. Проблема в том, что при 485 соединении связка не работает. Счет в ПЛК не отображается в панели, переключения в панели не отображаются в ПЛК. Хотя при переходе на 232 связка работает идеально. Физически подключение в соответствии с В.5 РЭ. При этом распайку смотрели разные люди, проблем не нашли. Значит проблема неработоспособности в настройках. Хотя до сих пор не пойму где.
Извиняюсь, два раза написал одно и тоже.
Вопрос к разработчикам: ПЛК 110-30Р по документам имеет 2 разъема 485 (485-1 и 485-2). Расположены они: 485-1 - 2 и 3 контакт в нижнем ряду нижней планке и так же на верхней планке нижнего ряда. ПЛК 110-32 имеет 1 разъем 485, который расположен: 2 контакт в верхнем ряду нижней планки и третий контакт в нижнем ряду нижний планки. Написал я это для того, чтобы было видно: они отличаются по расположению клемм.
Собственно вопрос такой: ПЛК110-30Р, лежащий передо мной, имеет 1 разъем 485, по клеммам расположенный как на ПЛК 110-32. Так как же на него подключить 485 интерфейс? Если подключать как на 110-30, то схема такая: NC+B, второй 485 подключается A+ +U1. Если подключать как 110-32, то подключение такое: А+В. Получается, что имея ПЛК 110-30, RS485 я должен подключить как ПЛК110-32. Но при таком подключении связи нет.
Так что делать????
Подключил 485 так, как написано в РЭ. По надписям на ПЛК RS485 подключается как NC и В. После чего связь начала работать.
Вопрос к представителям ОВЕН: у Вас есть ОТК или присутствует проверка после сборки или перед отправкой? Из-за Ваших косяков потерял 2 дня. Обидно, что качество Ваших приборов падает.
Я тоже ставлю второй ПЛК110-30. Первый был 110-60. И на всех 2 интерфейса 485. По всей видимости, на ПЛК наклеили другие обозначения от 110-32. Потому и потерял 2 дня, что подключал, руководствуясь надписями на ПЛК
Доброго дня всем!!!Зашел в тупик!!!Не знаю куда двигаться!Подскажите пожалуйста(желательно на моих же примерах)! Имеется конфигурация станка СП270(slave) и плк 110-60М(master). Написал программу для ТПА Д-3134 на плк 110-60(master). Нужно привязать экран СП270 как (slave),но на сп270 чтобы было отображение входных и выходных сигналов от плк,а так же изменение временных задержек для плк,откуда он считывал бы данные. Все форумы по этой связки перечитал,делал как и советовали на примерах,но ни чего не получается(скорее всего из-за не знания куда чего прописывать)!!!!Проект прикладываю во вложении.Просьба ОГРОМНАЯ, подскажите пожалуйста на моих примерах(хотя бы на одном)что куда, и как прописывать.Программа дл плк уже написана и отлажена до мелочей.Заранее благодарен всем откликнувшимся!)))