Показано с 1 по 10 из 15

Тема: РМТ-59Ex

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Честно говоря, несколько странноватый прибор с еще более странной техподдержкой (то путались, но неправильно давали подсказки)
    В итоге реализовать получилось с несколькими но:
    - по tcp работает некорректно (возможно не тот размер кадров и летят потом ошибки)
    - по элемеровским преобразователям интерфейса (почти хорошо, но в итоге остановился на moxa'е)
    - последняя уставка пера не читается ни в какую (приходилось создавать лишнюю уставку, чтобы прочитать нужную)
    - пришлось поиграть с флагами, чтобы нормально записывать (в самой скаде отключил сообщения об ошибках)

    скидываю конфиг если кому понадобится на 10 перьев (чтение значений перьев, чтение\запись уставок)
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от The-Boss Посмотреть сообщение
    - по tcp работает некорректно (возможно не тот размер кадров и летят потом ошибки)
    Под TCP вы имеете ввиду конвертеры Ethernet-Com? Тогда это несколько странно. Судя по коду вы используете функции Modbus - они должны спокойно работать.
    Вы включали режим "Modbus поверх TCP"? У конвертера был "TCP Server Mode"?
    Можно было сначала попробовать через этот конвертер подключить прибор с "обычным" Modbus - тот же ОВЕН какой-нибудь
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Нет, напрямую есть выход rj-45 на приборе без конвентеров. На простые запросы реагировал хорошо. Когда дело подходило к уставкам - вылетал по превышению времени запроса. При подключению через конвентер таких проблем не было на том же коде.
    В общем, пришлось помучаться с ним пару недель, чтобы добиться результата

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •