Мне представляется логичным применить ПР114, её легче "подружить", в случае возникновения проблем, с монетоприёмником и расходомером из-за наличия аналоговых входов и оно намного "быстрее" ПР110! Далее : ПР-МИ485 и СМИ1, для отображения и может понадобиться менять уставки и т. д.
И именно поэтому выкладывайте как работает монетоприёмник, лучше всего его техническое описание.
И ещё в нём большую программу легче разместить, в ПР110 придётся следить за стеком...
Добавлю, что аналоговый вход можно настроить для дискретного режима, и установить уровень сигнала лог1 и лог0 от 0 до 10в.
Для отображения информации о времени мойки хватит и СМИ-2.Далее : ПР-МИ485 и СМИ1, для отображения и может понадобиться менять уставки и т. д.
СМИ2 вполне достаточно для отображения, но для смены параметра отображения и изменения уставок, потребуются дополнительные кнопки, что может свести на нет разницу в стоимости и только усложнит устройство! Кроме того, если предусматривается контроль расхода воды за смену, сутки(за определённый интервал времени), ПР114 потребуется с часами("Ч" - в конце обозначения)! И если устройство делается не для себя, а на продажу, могут возникнуть "просьбы" в отображении, изменении того или иного параметра, которые выполнить со СМИ1 будет проще!!!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2015 в 20:09.
Как ПР114 подружить с Зевсом??? ПР114 управляет 3 глубинными насосами, всё прекрасно работает, к реле никаких претензий нет! Один насос расположен рядом, а два других на расстоянии около 600 метров. На входы реле приходят сигналы "авария" и "работа", т.е. оно контролирует состояние контактов пускателя и реле "авария"(замкнут-разомкнут). Блок питания внешний БП30Б(24В), + идёт по 10 жильному кабелю(идёт "воздушкой") на контакты и возвращается на входы реле, параллельно 3 входам "авария" установлены сигнальные лампы MT22-A14. Теперь проблема : приблизительно раз в полгода во время грозы "вылетают" по 2 входа реле(всё остальное работает), удалённых насосов, причём замечено, что входы реле, где параллельно стоят сигнальные лампы ни разу не вылетали. Хочу поставить промежуточные реле, чтобы избавиться от такой пакости! Теперь вопрос кто и как с этим борется, может варисторы поставить или сигнальных ламп достаточно, может "+" заземлить???
Сделать ему жертвоприношение, в нашем случае - в виде варисторов на 25-32в и резисторных ограничительных цепочек.
ВВод.GIF
Прошу подсказать , можно ли к ПР110-220 подключать двухпроводный датчик(например индуктивности).Во , даже маркировка нашлась: http://ru.aliexpress.com/item/LJ12A3...989439471.html.
Вопрос конечно не в датчике , а в двухпроводной схеме.Думаю что нельзя, но хочется квалифицированное мнение. Чувствуется что хотелка заказчика не очень совместима с его кошельком.
Последний раз редактировалось av-ignatov; 08.07.2015 в 13:37.
Так у Вас датчик трехпроводный: кор +, Черный сигнал, синий -
Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.