Кто подскажет ПРИМЕР: Вложение 18794 Это выбор уставок, а как можно сделать так чтоб цифровой можно выбрать уставки для редактирования?
Кто подскажет ПРИМЕР: Вложение 18794 Это выбор уставок, а как можно сделать так чтоб цифровой можно выбрать уставки для редактирования?
ПРИМЕР:
1) При нажатии на А1 выбираем уставку U2 и эта уставка отображается в окне W при этом её возможно редактировать (корректировать)
2) Если нажимаем на А1 и выбираем уставку U4 то также в окне W отображается уже уставка U4.
То есть при выборе любой уставки чтоб была возможность её редактировать в одном окне Вложение 18804
Программирую ПЛК110 на CFC.
Контроллер подключен в качестве Modbus slave к панели оператора Weintek.
Одна из уставок задается с панели оператора. Каким образом задать для этой уставки значение по умолчанию, чтобы при пуске и работе контроллера без панели это значение было ненулевым?
Т.к. все переменные в модуле Slave являются retain по умолчанию, то достаточно один раз ввести начальное значение с панели. После этого панель можно даже не включать, значение переменной останется таким, каким было перед выключением ПЛК.
В общем случае нужно объявить в разделе глобальных переменных
VAR_GLOBAL RETAIN
My_1 AT %QW7.1.0: WORD := 100;
END_VAR
где %QW7.1.0 -соответствующий адрес из конфигурации Slave.
При этом этот адрес не должен быть именован в Slave.
ЗЫ. Но в последнем случае переменная My_1 всегда будет равна 100 после каждого включения ПЛК.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Не знаю как Weintek и где у него ретейн, а в другой панели пришлось делать передачу уставки с панели в ПЛК по триггеру иначе при включении панель всё переписывала в ноль.