А у вас ключевая версия или Demo? Дело в том, что данный ФБ требует опции ASL. Попробуйте проверить на Demo версии.
А у вас ключевая версия или Demo? Дело в том, что данный ФБ требует опции ASL. Попробуйте проверить на Demo версии.
Спасибо.
День добрый! Задача следующая - на основе MasterScada сделана программа и есть руководство пользователя, необходимо в программе его открывать. В связи с чем подскажите, пожалуйста, как лучше и правильнее открывать в MasterScada ".mht" или ".html" файлы? Использовать браузер из палитры в мнемосхеме, но как ему задать относительный путь к файлу?
Относительный задать не получится. Задавайте полный путь - как в обычном браузере file:/// а затем имя вашего файла.
Спасибо.
Доброй ночи! В Вашем демо проекте мастерскада Вент 1.42 то ли глюк, то ли я чего то не понимаю. Набираю в мнемосхеме элементы установки, пробую запускать в режиме отладки - все работает идеально, кроме Жалюзи притока. ну не хочет открываться и все.
Как вы проверяете в режиме отладки? Ставите на статус жалюзи 1, 2 и т.д.?
В статусе нужно активировать 0 и 15 бит, тогда жалюзи откроются (у блока есть дополнительные вход - фиксация режима).
Если бы вы это проверяли на реальном контроллере, а не в эмуляции - то жалюзи бы открылись нормально.
Если хотите чтобы статус ЖП изменился подайте 32769
Спасибо.
Здравствуйте!Возникло несколько вопросов)
1.Что такое устройства ввода-вывода,клиент ввода-вывода?
2.OPC сервер - канал для обмена данных между SCADA и оборудованием?
3.что такое OPC-клиент и для чего он нужен?
4.что такое "Кластеры" и для чего они нужны?
5.Теги - "переменные" в которых хранится информация для обмена между SCADA и оборудованием?
6.Modbus аналог OPC сервера?
Посоветуйте пожалуйста хорошую книжку (на русском языке) для начинающего в SCADA систем
Спасибо)!
По этим ссылкам можешь посмотреть видео уроки и скачать документацию.
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
Модули ввода, контроллеры, регуляторы.
Да, промежуточный шлюз.
ОРС клиент - это программный интерфейс для опроса ОРС серверов. Проще говоря компонент SCADA системы для получения данных с OPC серверов.
В терминологии MasterSCADA такого понятия нет.
Да.
Нет. Modbus - протокол для опроса данных с устройства. ОРС сервер - шлюз для обмена данными между приборами и клиентами. ОРС сервер может быть разработан под разные протоколы, в том числе и Modbus:
http://insat.ru/products/?category=399
http://www.masterscada.ru/services/s...step/Metod.pdf
Документация по MasterSCADA:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
Спасибо.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Я пишу скрипт c# для того, чтобы видеть обратный отсчет времени. Для использования задержек вычитал, что нужно использовать
RTManager.Instance.ThreadHolder.BeginInvoke (в пространстве Threading), но редактор скриптов говорит об отсутствии RTManager в пространстве имен
Вот код.
using System;
using MasterSCADA.Script.FB;
using MasterSCADA.Hlp;
using FB;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Threading;
public partial class ФБ : ScriptBase
{
public override void Execute()
{
RTManager.Instance.ThreadHolder.BeginInvoke(new ThreadStart(delegate
{
Thread.Sleep(1000);
}));
}
}