Не хватает понимания мне, что бы уложилось в голове, как это будет работать! Возникло несколько вопросов. Зачем преобразовывать с целочисленного в с плавающей точкой и обратно? Блинк1,3? Извините но не могли бы Вы прокомментировать преобразователь частоты.owl , разжевать немного, например: импульс со входа приходит на ... и т. д.
В счётчике СИ20!!!
СИ20.PNG
Только округлите до стотысячных!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.06.2015 в 23:19.
Попробую с СИ20, отпишусь, просто первый раз СИ ставлю, спасибо.
В ПР114 реализовать интереснее, можно будет еще дополнительно подавать другие управляющие команды, уже в соответствии с нужными, реальными значениями.
Только я и представить пока не могу, в каких единицах измерения выйдет!!!
Насколько смог понять, для ПР114, надо нечто вроде этого!
Пример_СИ20.PNG
Д-триггер формирует 1импульс из 2входных (делит на 2) ,что бы замерить с помощью блинк1 длительность периода входных импульсов ,с точностью 2мс. затем для большей точности преобразуем в вещ.формат и умножаем на нужный коэффициент ,затем преобразуем в цел.формат и делаем задание для блинк2 (выходная частота).Блинк 3 -это задание вх.частоты для проверки ....
электронщик до мозга костей и не только