Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
В CodeSys 3.5 SP3 Patch5 проскакивают красные треугольники (не часто) у слейвов, затем снова появляется значок нормальной связи с модулем. Вопрос: это действительно рвётся связь с прибором или CS не успевает типа "обновить"? Кто в курсе подскажите!
Действительно рвется. Сам напрыгался с бубном вокруг связки СПК207 - Пр114. Пр- ка все ОК- железная штуковина, а вот СПК постоянно связь терял, да так и оставлял неподключенной, невзирая на всякие галки про перезапуск соединения. При этом сильно скакал программный джиттер, т.е. рабочие циклы исполнения были очень нестабильные. Помогло уменьшение времени между фреймами и разнесение операций записи и чтения по времени.
Плюс добавил программную обработку зависания. Поставил счетчик ошибок связи. Джиттер стал не более 500ms. Ошибки ПОЧТИ прекратились.