Страница 159 из 782 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 7815

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #1581
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mozilla Посмотреть сообщение
    А контроллеры ПЛК63 и 73 лишены этого недостатка?
    Да. Но: Цена, типы входов, и энерговооруженность - (мне) не интересны. Есть более функциональные рабочие устройства.

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    На термосопротивления нужны нормирующие преобразователи сигнала.
    бредовый вариант, но все же)). есть еще 2 возможности:
    1. Измеритель двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ200 + прми485, можно снять показания по 485.
    2. Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1-*.У.ИИ (или 2ТРМ1-*.У.УУ), можно снять показания как аналоговый выход.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 04.06.2015 в 15:19.

  2. #1582
    Пользователь
    Регистрация
    03.06.2015
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    Да. Но: Цена, типы входов, и энерговооруженность - (мне) не интересны. Есть более функциональные рабочие устройства
    Так как мне необходимо иметь возможность менять оперативно уставки и контролировать состояние оборудования, то больше все-таки подойдет ПЛК

  3. #1583
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста как вытащить программу из ПЛК 100. Соединяюсь кабелем КС1 из комплекта. Через кодесис загрузить проект из ПЛК не получается, видимо сам проект туда не потрудились закинуть. Поиск на форуме сильно не помог. Опыт работы с ПЛК небольшой.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #1584
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как вытащить программу из ПЛК 100. Соединяюсь кабелем КС1 из комплекта. Через кодесис загрузить проект из ПЛК не получается, видимо сам проект туда не потрудились закинуть. Поиск на форуме сильно не помог. Опыт работы с ПЛК небольшой.
    простой набор байт Вам вряд ли чем то поможет, чтоб что то подредактировать в любом случае нужен исходник
    а на форуме поищите по ключевому слову DEFAULT.CHK
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #1585
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    простой набор байт Вам вряд ли чем то поможет, чтоб что то подредактировать в любом случае нужен исходник
    а на форуме поищите по ключевому слову DEFAULT.CHK
    Спасибо что откликнулись. Мне просто нужно выдернуть программу из одного оживлённого контроллера и не глядя залить в другой.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #1586
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    бредовый вариант, но все же)). есть еще 2 возможности:
    1. Измеритель двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ200 + прми485, можно снять показания по 485.
    Вот как раз бредовый вариант у вас, так как ПР114 не может быть Мастером.
    2. Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1-*.У.ИИ (или 2ТРМ1-*.У.УУ), можно снять показания как аналоговый выход.
    А вот этот вариант имеет право на существование.

  7. #1587
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот как раз бредовый вариант у вас, так как ПР114 не может быть Мастером.
    упс, недоглядел)) а второй вариант у меня уже несколько штук работает, но смонтировано было до зимнего подорожания. (HVAC:электроподогрев + фреонка).

  8. #1588
    Пользователь
    Регистрация
    03.06.2015
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    Измеритель двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ200 + прми485, можно снять показания по 485
    вместо ТРМ200 можно использовать ТРМ202. RS-485 задействовать не нужно, у измерителя свои выхода присутствуют

  9. #1589

    По умолчанию

    как соеденить вместе четыре выхода fMUL в OWEN Logic?

  10. #1590
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegss Посмотреть сообщение
    как соеденить вместе четыре выхода fMUL в OWEN Logic?
    А что вы хотите получить, результат перемножения восьми переменных?

Страница 159 из 782 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259659 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7152
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 01:25
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10511
    Последнее сообщение: 23.05.2024, 13:43
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •