Цитата Сообщение от _RA_ Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем!
Есть СПК207-220.03.00-CS-WEB зав.№41070140801003663 (2014г.). HyperTerminal показывает процессор 200МГц.
Подскажите, пожалуйста, рабочие версии: прошивки, таргета, CoDeSys, библиотек.
Неделю колдую с программным обеспечением (перепрошиваю СПК, переустанавливаю CDS, меняю таргеты и библиотеки), не могу настроить опрос модулей МВА8 и МДВВ. Пересмотрел кучу инструкций, в т.ч. видео, делаю все как показано: CDS 3.5 SP3 Patch5 - таргет 3.5.0.40 - MB COM 3.4.0.0 - MB Master 3.5.0.0 - MB Slave 3.4.0.0.
Последнее что показал CoDeSys - "Шина не запущена".
Время идет, заказчик ждет... Мозг уже кипит.
Помогите, пожалуйста.
также мучился с подобной проблемой, решилось когда с бубном по часовой стрелке вокруг контроллера попрыгал. попробуйте написать простейшую прогу: считать из аналога и записать в МДВВ, не поможет - в личку скину рабочий проект.