Цитата Сообщение от rel Посмотреть сообщение
Добрый день. Помогите, пожалуйста, уважаемые.
Может кто сталкивался с данной проблемой.

Задача в простом отображении на панели температур процесса и ПИД-регулятор.

Всё это работает ТОЛЬКО до отключения ПИТАНИЯ!!!

После перезагрузки ПИД-рег НЕ РАБОТАЕТ!!! Через часа 4 в выключенном состоянии начинает работать.

Ввод с панели ничего не дает. Первый раз такая ерунда.
помогите, советом, плизззз
Поставьте DECODE_FLOAT из библиотеки PID_Regulators и будет щасстье.