Добрый день. В примере вход настроен на напряжение от 0 до 10В. Может принимать значение внутри программы от 0 до 1. Затем это значение умножается для примера на 500 и соответственно при напряжении на входе в 10В в таймер записывается значение 500мс. Вы можете выбросить блок умножение и отмасштабировать вход на соответствующее значение. Помните, что значение напряжения на входе не должно превышать 10В. Поэтому при использовании переменного резистора и напряжения 24В как питание ПР114 не забудьте рассчитать и поставить дополнительный гасящий резистор.