    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Какая такая проблема ? На аналоговом выходе ПЛК150У напряжение меняется от 0 до +10 В. Что еще надо знать ? И при чем здесь p-n-p или n-p-n ? Интересно посмотреть на твою схему. Неужто твой усилитель будет работать в линейном режиме ?
    Тебе тут нужен ШИМ-регулятор, управляемый напряжением 0 ... 10 В. При 0 в скважность должна быть максимальной, а при 10 В нулевой. Тогда среднее значение напряжения на нагрузке (клапане) будет меняться практически от 0 до 24 В.
    Спасибо,в вашем посте я нашел ответ на свой вопрос,а работа в линейном режиме плавное изменение напряжения на нагрузке.
    Последний раз редактировалось zendo057; 29.05.2015 в 20:54.

Похожие темы

  1. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2025, 13:07
  2. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:33
  3. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  4. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:21
  5. Выбор протокола
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •