Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
Ну вот и мои 5 копеек. Просматривал тут разные реализации управления насосной группы. Есть толковые решения, но... А если какой либо насос вывели в ремонт? На САУ-У тоже не получается. Вот и пришлось мне сделать на ПР110аналог САУ. Пользуйтесь. Может и кто улучшит или найдет косяки. Буду рад.
САУ.owl
Были проекты с ротацией до 3 насосов ,причем число работающих (остальные в ремонте) от 1до 3 .....То есть ротация 1 из 3, 1из 2....