Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    а разве не проще с контроллера просто записать значения разомкнуто на соответствующие выходы?
    Так куда же проще?

    Подали "1" на входа триггеров R и всё.

    И ПР не модуль ввода-вывода. Состояние выходов по тем или иным условиям прописываются в программе.
    Подали сигнал на вход. Сработал триггер. Включился выход. Подали сигнал с ПЛК на прямую на выход (хотя для этого придётся на каждый выход ставить пару блоков, AND и НЕ). Он выключился . Но триггер то остался включенным. Как только снимите сигнал от ПЛК с выхода, триггер сразу включит выход снова.
    Последний раз редактировалось smk1635; 15.05.2015 в 23:32.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)