Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК 323 + МВ110-32ДН

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    речь шла о переменной реал, поэтому просто сложить два ворда не получится
    Благодарю за отклик. А если в двух словах, то почему не получится, и почему получится с указателем?
    Вы не могли бы посоветовать хорошую литературу, по особенностям языка ST?
    Читал Павлова - но там лишь основы, и языки рассмотрены вкратце, а хочется побольше таких тонкостей.
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вовторых,есть еще вариант Вашего случая, shl можно заменить на умножение,возможно код будет еще меньше
    Имеется ввиду вариант :
    Код:
    MV_110_1 := (WORD_TO_DWORD(%IW0) * 65536 ) OR WORD_TO_DWORD(%IW1);
    Логично, но со сдвигом немного очевиднее, в плане дальнейшего понимания кода (для меня)
    Последний раз редактировалось alexusankov; 15.05.2015 в 08:43.

Похожие темы

  1. ПЛК+МВ110-32дн.
    от Сергей067 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 16:01
  2. ПЛК 110-60 + МВ110-32ДН (Прог.\CFC)
    от npu3pak в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 19:22
  3. мв110-32дн
    от san_orsk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 08:19
  4. плк 110-60 и мв110-32ДН
    от service в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 09:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •