В сети 8 модулей ввода-вывода, cвязанных между собой сетью RS-485. При попытке связаться с отдельным прибором с программы Конфигуратор связь не устанавливается. Получается нужно каждый модуль отсоединить от сети и только тогда конфигурировать?
В сети 8 модулей ввода-вывода, cвязанных между собой сетью RS-485. При попытке связаться с отдельным прибором с программы Конфигуратор связь не устанавливается. Получается нужно каждый модуль отсоединить от сети и только тогда конфигурировать?
КОнфигуратор работает по протоколу Овен, приборы вероятно настроены на Modbus. Идет перекрытие адресов скорее всего.
Не пытайтесь повторить это дома))) Я таким образом испортил настройки на всех модулях шкафа (2 МДВВ и 2 МВА8 одновременно) причем так, что конфигуратор не смог даже отобразить новые значения. Пришлось вскрывать крышки модулей в шкафу. Тем временем ЦТП стоял себе на месте потихоньку.....
конифгуратор работает по протоколу ОВЕН. если Вы только приобрели все модули, либо модули были настроены на работу по другому протоколу, то выйти на связь с конкретным модулем не получится. в первом случае - потому что у всех модулей одинаковые сетевые настройки, отвечают все, с кем работать - программа не поймёт такой общительной дружины говорунов на один запрос.
во втором случае - верните по РЭ модули к заводским сетевым настройкам по очереди и конфигурировать.
Берите и каждый модуль конфигурируйте в отдельности,подключая только его к конфигуратору,и не забудте про INIT and APLY
а все же вопрос: если я подключаюсь конфигуратором не к модулям из коробки, а сконфигурированным на объекте, у каждого из которых свой адрес, Почему конфигуратор изменяет настройки всех и сразу модулей, причем не просто изменяет их а конфигуратор мва8 к примеру портит конфигурацию модулей мдвв настолько, что параметры приобретают "нечитаемые" значения родным конфигуратором мдвв? Почему запись значений параметров выполняется в широковещательном режиме?
Настраивал модули мв110-32дн -2шт и му110-32р в одной сети подключая по одному, всё сконфигурировал , назначил адреса 64,80,96, но потом в сети решил конфигуратором поменять адрес одного модуля ввода, в результате один адрес получили все модули.Вывод конфигуратор для конфига модулей в сети не работает.
Вообще для модулей 110-32 нет примеров подключения к ПЛК или я плохо искал 3 дня. По идее должно быть на диске с устройством или хотя бы ссылка, так как на другие 110-е есть всё, а с этими непонятки и куча вопросов на форуме без внятных примеров. Интересует связка плк150 и мв110-32дн, му110-32р по modbus RTU, язык ST, если есть пример конфига киньте ссылку.