  1. #11

    По умолчанию

    Никак не указывается, а заказывается отдельно интерфейсная плата ПИ73 с теми интерфейсами которые нужны. Потом просто вкручивается в контроллер.
    По поводу нестандартных протоколов все ровно наоборот. SysLibCom.lib позволит реализовать вам любой протокол, а дальше все от ваших способностей зависит. Учитывая условия радиосвязи я вам рекомендую использовать групповой запрос ModBus (простой вариант) или еще лучше свой протокол в котором в запросе будут все команды а в ответе подтверждение получения плюс все данные. По практике почему-то длинные запросы лучше идут по радио чем несколько коротких.
    НЕВОДы раз уже есть и работают то их и оставляйте. Чтоб что-то посоветовать нужно гораздо больше информации. К сожалению идеального модема пока не нашел.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 10.05.2015 в 09:26.