    Здравствуйте, планируется проект по удаленной диспетчеризации.
    Общая картина:
    - ОВЕН СПК110 у машиниста (диспетчера);
    - МВ110-2АС, МУ110-8И и МК110-8ДН.4Р в насосной.
    Все это дело планируется завязать через радиомодемы "Невод-5" используя RS485 с протоколом Modbus RTU.
    И мне все не дает покоя один вопрос - как будут обстоять дела с радиопомехами? Не получится ли так, что в результате каких-либо радиопомех насосы самопроизвольно начнут останавливаться или запускаться, или меняться задание аналогового выхода?
    Опыт в удаленной диспетчеризации небольшой, есть только проект телеметрии, где сигналы передаются от измерительных приборов оператору и нет никаких исполнительных механизмов. А тут насосы, и их постоянная и бесперебойная работа очень важна. Кто реализовывал подобные проекты (хотелось бы конкретно с использованием "Невод-5") и какие могут быть подводные камни? Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, планируется проект по удаленной диспетчеризации.
    Общая картина:
    - ОВЕН СПК110 у машиниста (диспетчера);
    - МВ110-2АС, МУ110-8И и МК110-8ДН.4Р в насосной.
    Все это дело планируется завязать через радиомодемы "Невод-5" используя RS485 с протоколом Modbus RTU.
    И мне все не дает покоя один вопрос - как будут обстоять дела с радиопомехами? Не получится ли так, что в результате каких-либо радиопомех насосы самопроизвольно начнут останавливаться или запускаться, или меняться задание аналогового выхода?
    Опыт в удаленной диспетчеризации небольшой, есть только проект телеметрии, где сигналы передаются от измерительных приборов оператору и нет никаких исполнительных механизмов. А тут насосы, и их постоянная и бесперебойная работа очень важна. Кто реализовывал подобные проекты (хотелось бы конкретно с использованием "Невод-5") и какие могут быть подводные камни? Заранее спасибо.
    Из-за радиопомех насосы конечно не будут самопроизвольно останавливаться или запускаться, и не будет меняться задание аналогового выхода
    Главный подводный камень в предложенной конфигурации в том, что в насосной будут только модули расширения, а устройство (СПК) которое ими управляет у машиниста. Из-за этого любое нарушение связи между диспетчерской и насосной оставит насосы без управления и они будут жить собственной жизнью. В том числе и без блокировок и без защит при нештатных ситуациях в насосной.
    Кроме модулей расширения в насосной должен быть и контроллер.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Из-за радиопомех насосы конечно не будут самопроизвольно останавливаться или запускаться, и не будет меняться задание аналогового выхода
    Главный подводный камень в предложенной конфигурации в том, что в насосной будут только модули расширения, а устройство (СПК) которое ими управляет у машиниста. Из-за этого любое нарушение связи между диспетчерской и насосной оставит насосы без управления и они будут жить собственной жизнью. В том числе и без блокировок и без защит при нештатных ситуациях в насосной.
    Кроме модулей расширения в насосной должен быть и контроллер.
    Получается у модулей В/В обратной связи с Master'ом нет? Или последний запрос, например с включением реле или с выдачей определенного значения аналогового выхода, он (модуль В/В) не запоминает или как? Что-то я запутался совсем...:-)