Тема: Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Попробуйте сначала поцепить, а там уже можно экспериментально определить. Сопротивление обязательно нужно. Принцип получается примерно такой. Пока датчик холла не сработает, то на входе ПР напряжение через сопротивление поддерживает логическую единицу, при сработке датчика происходит просадка на минус и получается логический ноль.
    Вот как то так.
    Припоял резистор, всё без изменений, на 2 входе диод не мигает, постоянно горит, даже если продуваю датчик, померял напряжение сигнала 9v

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,462

    По умолчанию

    Добрый день. Выложите схему Вашего подключения расходомера к ПР. Если Вы подаёте 24в, откуда берётся 9в?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Выложите схему Вашего подключения расходомера к ПР. Если Вы подаёте 24в, откуда берётся 9в?
    Добрый день! Не знаю, может я что-то не так делаю?
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,548

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Добрый день! Не знаю, может я что-то не так делаю?
    Нужно ещё 0 провод подключить к ПР.

  5. #5
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Нужно ещё 0 провод подключить к ПР.
    Что вы имеите в виду подключить 0?
    Питание к пр подключено как положено 24 в, аппарат работает! Единственная загвоздка стала с заменой датчика уровня наполнения ёмкости.
    Последний раз редактировалось anndy; 08.05.2015 в 15:44.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Что вы имеите в виду подключить 0?
    Питание к пр подключено как положено 24 в, аппарат работает! Единственная загвоздка стала с заменой датчика уровня наполнения ёмкости.
    Василий имеет ввиду что на вывод SS1 (групповой ноль) подать ноль от клеммы -24в(ноль)
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Василий имеет ввиду что на вывод SS1 (групповой ноль) подать ноль от клеммы -24в(ноль)
    У меня так: на вход v0 подходит (-) минус от 24в, а вход v0 и S/S1 соединены между собой.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,462

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Добрый день! Не знаю, может я что-то не так делаю?
    Добрый день. Вообще то обычно напряжение меряют между общим проводом и входом ПР, или выходом датчика. Померьте там. Вообще то надо смотреть осциллографом, если хоть что то из импульсов есть, можно дальше мутить, а если нет, выкинуть и забыть. Вообще если у Вас поток с одинаковым напором, поставьте таймер.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вообще то обычно напряжение меряют между общим проводом и входом ПР, или выходом датчика. Померьте там. Вообще то надо смотреть осциллографом, если хоть что то из импульсов есть, можно дальше мутить, а если нет, выкинуть и забыть. Вообще если у Вас поток с одинаковым напором, поставьте таймер.
    Добрый день! Думаю всё таки этот датчик или не подходит или не рабочий! На днях может получится проверить осциллографом. В том то и дело что поток нужно кажный раз настраивать , т.к. уровень карбонизации жидкости может варьироваться от сюда разное давление газа в бутылке в следнствии этого нужно подстраивать скорость наполнения тары. Поэтому я думаю что поставить таймер не целесообразно!

    Может поставить такой датчик (файл во вложении)! Пишут что он выдаёт 50мл/импульс.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 14:03
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •