Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
Что значит не происходит присвоение метки времени? В какой момент?
PollCurrentDevice не вызывает мгновенного опроса устройства. Опрос только тогда, когда освободится опрос текущего устройства (в том числе и устройство в котором вызывается PollCurrentDevice )
Допустим период опроса устройства в настройках 1 раз в 5 минут. Запустили сервер в режим исполнения, произошел опрос - метка времени появилась. Через 5 минут произошел повторный опрос - метка обновилась. Через 2 минуты выполнил команду PollCurrentDevice - переменные опросились, данные обновились, метка времени нет. Через 5 минут после команды PollCurrentDevice выполнился следующий опрос (в соответствии с заданным периодом) - переменные и метка времени обновилась.