    Здравствуйте!
    RTU фрейм будет не особо то и менее громоздким, не будет только байтов начала и конца посылки. Для передачи нескольких регистров используйте посылки групповой записи/чтения.

    пакет RTU фрейма аналогичен пакету ASCII фрейма (ASCII-символ соответствующего байта будет значением этого же байта в RTU), за исключением наличия байтов начала и конца посылки и подсчета контрольной суммы.
    Контрольная сумма в ASCII - LRC, в RTU - CRC, вычисляются по разному алгоритму.
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 23.04.2015 в 19:48.