Capsar знает знает где искать, а я, дурачок , чуть вывих мозга не получил, пока случайно фишку в другой порт не воткнул.
Сейчас опрашиваю аналоговый модуль раз в 30мс.
Когда я это делаю на СПК110, то индикатор обмена по порту горит аж постоянно, почти без промежутков.
Когда я это делаю на ПЛК304, то индикатор обмена по порту все свое основное время не горит, только еле заметные всполохи и то, если всматриваться пристально - НЕХОРОШО!
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
В старой версии ПЛК304 СОМ1 - это консоль линукса, физически находится на порте 3, толька на других ножках, в руководстве на [M01] про консоль ничего нет. Вопрос с нумерацией висит давно,
я столкнулся с ним в конце 11 года, руководство с тех пор несколько раз обновлялось, но этот недочет так и не исправили. capzar зачем-топытается оправдать Овен.
Аналогичный косяк был на СПК105, но я, уже ученый, не стал верить руководству, а поменял номера портов.
На счет CDS.
Контроллер поставляется с устаревшей версией, а что делать тем, у кого уже установлена последняя, если прибор изготавливается серийно, то с ним должна идти текущая версия СDS и набор необходимых библиотек, так, как сейчас поставляется СПК.
capzap не пытается оправдать ОВЕН, а просто смотрю в консоли выполнение команды dmesg | grep atmel_usart и вижу что интересующие меня порты в виндузовом понимании имеют адресацию начиная с СОМ2. Если у меня имеется недоверие к документации после неудачных попыток связаться с портом, то я обращаюсь к ядру которое выдаст мне правдивую информацию о себе и своих возможностях, а не как не буду возмущаться на форуме что виноват ОВЕН в моих неудачах
Как бы глупо ссылаться на то что вопрос с нумерацией висит давно, его как раз задают те кто толком не умеет работать со всей имеющейся информацией об устройстве
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Вся имеющаяся информация об устройстве идет в комплекте с прибором, для работы с ПЛК нужно знать CoDeSys, а про ковыряние в линуксе там ни слова. Это замечательно , что ваши познание в позволяют обходиться без качественной технической документации, но не все такие умные.На форум люди обращаются за помощью, а не для того, чтобы узнать о своей ущербности, так как не владеют линуксом.
Последний раз редактировалось Логвиненко Андрей; 16.04.2015 в 12:31.