Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
если при кратковременном нажатии прог загорается светодиод Т и на табло 57.3 горит - зажмите вверх и поднимите температуру. далее сохраните установленное значение кратковременным нажатием прог. если температура так не меняется - необходимо проверить параметр доступа для изменения основных параметров прибора. для этого зажмите прог на 5-6 сек. на чёрточках кратковременно прог. увидите А на экране и нажмите прог. на чёрточках кнопкой вверх выставьте когда 135 и нажмите прог. увидите параметра А0-0 , зайдите в него кратко нажав прог. кнопкой вниз установите значение 1. прог для сохранения. далее вверх до out. на нём прог. даелее снова вверх до out. на нём прог. готово.
повторяем настройку температуры.
Огромное человеческое спасибо. после ввода кода 135 и установке параметра А0-0 параметры стали сохранятся и несбиватся, установил свои 250 градусов включил выключил все работает. Одно непонятно почему в инструккции этого четко не написано
Вот теперь интересно что означают остальные параметры Ги Гд ХР С1 С2 может их и ненужно менять (107 50.0 31 29 24)