Летом прошлого года у меня перестал пинговаться порт на СПК 207 03 ВЕБ Мурат Ахриев определил, что наличие дефекта порта присутствует. Пообещали заменить другим. г.Приходько прислал письмо с обещанием поменять. Я наивный пообещал заказчику, что мол, будет замена. Оставил залог, отложил наладку ВЕБ доступа... И всё жду до сих пор. Ни ВЕБ доступа у заказчика, ни полного расчёта у меня. Публично напоминаю о себе, хоть позвоните с объяснением причины. Вроде и производство налажено, а я всё жду.
А модули отваливаются от того что в коде по (если xError true то xreset true короткими импульсами) их надо перезагружать, причём иногда все порты.Байки про помехи в линиях игнорируйте. С помехами всё работает. И следите за временем выполнения программы
Modbus_Slave_COM_Port_1_TON_1(IN:=Modbus_Slave_COM _Port_1.xError , PT:=T#3S , Q=> , ET=> );
Modbus_Slave_COM_Port_1_TP_1(IN:=Modbus_Slave_COM_ Port_1_TON_1.Q , PT:=T#500MS , Q=>Modbus_Slave_COM_Port_1.xReset , ET=> );

IF NOT Modbus_Slave_COM_Port_1.xError THEN
Modbus_Slave_COM_Port_1_TON_1(in:=FALSE);
Modbus_Slave_COM_Port_1_TP_1 (in:=FALSE);
END_IF