Прошивку обновил, при первом програмировании реле. А ситуация такая с датчика 4-20 мА снимаем сигнал преобразуем его в интовое значение и начинаем сравнивать с тремя величинами которые заводим с ИП 320.Первый это аварийная величина если больше то RS тригером её подхватываем и включаем сирену, вторая сравнение на *меньше чем* чтобы выключить насос и в связки с ним сравнение *= уставке* чтобы опять же выключить насос, и третие сравнение на *больше чем* чтобы включить насос и в связки с ним сравнение *= уставке* чтобы опять же включить насос.сравнение.jpg. В результате насос выключается как положено а вот включаеться только по условию *больше чем*. хотя в симуляторе все работает ровно.