Предлагаю номиналы для схемы выше:
R ограничитель тока 1,5К
R баласт линии 4,7К
R нагрузки 100 ом
Защита входа - три кремниевых диода в прямом включении.
Вход прибора в режиме 0-20мА
Для стандартных дымовых оптических датчиков получим:
Норма больше 15%
Пожар больше 40%
Короткое больше 75%
Это так, навскидку. Думаю, при наличии дачика провести эксперимент не сложно. (Жаль нет такого, все адресные, провёл-бы...)
Главное - датчики ставить по правилам!!! Снятие датчика - или обрыв линии, или короткое. Применять родные цоколи(базы).