Здравствуйте Павел!
Вы пишете "то что я писал справедливо для выхода типа реле", т.е. для "режима устройства сравнения" (П-регулирование работает только при аналоговом выходе. (Как видите РЭ я внимательно читал)) Хотя в принципе алгоритм работы тот-же самый.
Мне интересно - зачем придумано 2 дельта вместо одной? Гораздо проще если Т уставки - 1Дельта = тепература начала П-регулирования. Т уставки = требуемая максимальная температура, вместо Тmax = Т уст. + дельта как в приборе!
Спасибо!