Показано с 1 по 10 из 20

Тема: ТРМ201 и датчик TAD981

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Имеем ТРМ201 и датчик TAD981 (температурный с токовым выходом 4-20). Подключены как написано в мануале с резистором.

    Нормально меряют температуру до 30-35 градусов. При дальнейшем повышении температуры трм падает в Err5. При понижении температуры показания возвращаются, когда на ~60 когда на ~40 градусах.

    Контакты проверяли, провода меняли, ТРМ меняли.
    Что может давать такой эффект? Направьте на путь истинный

    Спасибо
    Скорее всего прибор неверно запрограммирован или датчик неверно подключен или дополнительный источник постоянного напряжения Uп (кстати каков уровень напряжения этого источника). Померь ток в линии, когда ТРМ падает в Err5. Схему, по которой датчик у тебя подключен нарисуй.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.04.2015 в 16:59.

Похожие темы

  1. ТРМ201
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:23
  2. ТРМ201
    от Alex84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 12:51
  3. проблема с ТРМ201
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 19:16
  4. ТРМ201 и ТРМ138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 05:40
  5. ТРМ201 к компу
    от skipetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 09:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •